클린룸규격

Airbone particulate leanliness classes

Class Name Class Limits 표기방법 예
1) Class M 2.5
(at 0.3㎛ & 0.5㎛)

2)Class 100
(at 0.5㎛)

3)U(20)

Class M1.5
(at 0.3㎛),
U(2000)
0.1㎛ 0.2㎛ 0.3㎛ 0.5㎛ 5㎛
Vol. Units Vol. Units Vol. Units Vol. Units Vol. Units
SI English (m³) (ft³) (m³) (ft³) (m³) (ft³) (m³) (ft³) (m³) (ft³)
M1 1 350 9.91 75.7 2.14 30.9 0.875 10 0.286
M1.5 1240 35.0 265 7.5 106 3.0 35.3 1.00
M2 3500 99.1 757 21.4 309 8.75 100 2.83
M2.5 10 12400 350 2650 75.0 1060 30.0 353 10.0
M3 35000 991 7570 214 3090 87.5 1000 28.6
M3.5 100 26500 75.0 10600 300 3530 100
M4 75700 2140 30900 875 10000 283
M4.5 1000 35300 100 247 7.0
M5 100000 2830 618 17.5
M5.5 10000 353000 10000 2470 70.0
M6 1000000 28600 6180 175
M6.5 1000000 3530000 100000 24700 100
M7 10000000 283000 61800 1750

(주) 표에 나타만 클래스 외의 입자농도를 나타내는 값은 다음식으로부터 구할 수 있다.
- SI 단위 : C= 10M(0.5/Dp)2.2 or M=log10[C³ (0.5/Dp)-2.2]
- English 단위 : C=Nc(0.5/Dp)2.2 or Nc=C³(0.5/Dp)-2.2
여기서 C : 입자농도 [SI 단위:Particles/m²],[English 단위:Particles/ft³]
M : Class[SI 단위], Nc:Class[English 단위], Dp:입자직경[㎛]

국내 규격과 외국 규격과의 비교
(Comparison of Standard with Foreign Standard)

국내 규격과 외국 규격과의 비교

NASA의 규격(NASA Standard)

Standard
[ A.F.S ]
1ft³ 중의 균의 최대수
Biological Particles per cu.ft
1ft³ dp 1주일간 낙하균의 평균
Biological Particles per sq. ft. week
● CFU : Colony Forming Unit
● 입자에 의한 Class표시와 균수와의 관계는 표준치로서 미 항공 우주국 규격(NASA)이 있다.
Class 100 0.1 CFU/ft³ 1,200 CFU/ft³ week
Class 1,000 0.5 CFU/ft³ 6,000 CFU/ft³ week
Class 10,000 2.5 CFU/ft³ 30,000 CFU/ft³ week

클린룸 관리기준 (Standard of Clean Room)