항온항습기

항온항습기 특징

항온항습기

항온항습 Control은 원터치 방식의 조작으로 실내 온 · 습도의 설정, 변경, 상태표시 및 예약 작동 등 다양한 기능을 발휘합니다. 특히 자가진단 장치에 의해 기기내 이상발생시 이상부위 상태 및 원인 등을 즉각 경보와 함께 지시해 주므로 무인화에 의한 유지보수관리가 가능하게 되었습니다. 또한 일반 PC급 컴퓨터에 연결하므로 원거리에서도 간단히 조작, 감시할 수 있으며 고장시 에는 즉각적인 조치가 가능 합니다

01 보유프로그램

적산기능, 예약기능, 네트워크 기능, 지역별상태 검색기능, 날짜표시기능, 경보기능

02 표시내용

순환공기온도, 순환공기습도, 냉방(2단), 난방 (7단), 가습 (3단), 송풍기 운전정지, Pump 운전쪽정지

03 검색내용

설정온도, 설정습도, 온도편차, 습도편차, 송풍기 운전상태, Pump 운전상태

04 경보시기

고온/저온(설정온도기준), 다습쪽제습(설정습도기준), 필터교환시기, Fan Pump , 냉각수 흐름 이상장애

항온 항습기 특징

부분별 운전방식

Cooling, 재열 Heater. 가습 Heater 부분이 로타리운전 방식으로 각 부분설비의 가동시간을 균등하게 분배 함으로써 부분별 가동시간을 일정하게 운전할 수 있습니다. Lock 기능내장, 장비의 효율적인 관리를 위하여 담당자외의 타인에 의해 온 · 습도의 설정 값을 변형시키지 못하도록 설계되었습니다.

Compressor 보호기능

겨울철 또는 배관 Line이 긴 경우 최초 가동시 Low Pressure 의 잦은 동작으로 인한 Compressor의 손상을 방지할 수 있도록 설계되었습니다.

정전 복귀시 순차기동기능

정전 후 전원 복귀시 여러장비가 동시 가동할 때 발생되는 과부하를 방지하기 위하여 각 장비 별로 Start 시간을 조정 할 수 있도록 설계 되었 습니다. Blower Delay 시간기능 정상운전 중 장비를 정지하면 Heater 및 기타부분에 잠열로 인하여 발생될 수 있는 안전사고(단열재의 파손, 화재등)를 대비하여 설계 되었습니다.

Compressor 이상시 자동절체기능

Compressor 운전중 이상 발생시 다른 Compressor로 자동 절체되어 운전될 수 있도록 하였습니다.

일반 중앙감시반과 연결 기능

중앙감시반과 연결시 장비의 ON/OFF 및 이상 경보를 받을 수 있도록 설계 되었습니다.

원거리 감시제어기능 (선택사양)

ON / OFF 전산망을 이용하여 원거리에서 온·습도 Data 및 가동 상태, 부분별 Alarm 상태. 이상발생시 자동 Call기능등 감시제어를 할 수 있도록 설계되었습니다.

전산실의 최적환경조건

전산실의 최적환경조건

01 온도조절

비교적 좁은 공간에 고밀도의 열부하(높은 현열비)를 제거 하기 위해서 일반냉방시 보다 더 자주 환기(20회 이상 / 시간)을 해야합니다. 충분한 풍량의 공급이 없을 시 컴퓨터 부품의 열팽창으로 인해 컴퓨터 작동을 저해하기도 합니다.

02 습도조절

컴퓨터실의 장비는 내부응결현상이나 정전기 발생으로부터 보호되어야 합니다. 컴퓨터실의 습도가 높을 경우 장비 내부에 응결현상이 일어나 하드웨어를 손상시킬 수 있으며 반대로 건조한 실내에서는 정전기 발생이 용이해 컴퓨터 운전을 방해하거나 시스템을 마비시키는 경우도 있습니다.

열부하 계산용 속산표

전산실의 최적환경조건



UP FLOW TYPE


DOWN FLOW TYPE



DUCT TYPE



 

회사명 (주)삼기테크 대표 정성원 전화 02-2163-6770 팩스 02-2163-6774