클린룸설계 1 페이지

본문 바로가기

기술 및 제품정보

클린룸설계

클린룸 설계의 유의점 (Design Guidelines)

기류방식 (Patterns of Air Flow)
층류식(수직·수평), 난류식, 환류식, 터널식이 있으며, 각각의 특징 및 사용 목적을 고려하여 결정합니다.
청정도 (Cleanliness Level)
클린룸의 청정도는 제품에 요구되는 정도에 의해 결정됩니다.
청정도 레벨은 기류방식, 환기횟수, 실내압력 등을 충분히 검토함으로서 달성됩니다.
계획 (Lay-out)
작업성 및 청정도를 만족시킬 수 있는 Lay-out을 구성합니다.
먼지 발생이 많은 작업은 다른 작업과 격리하며, 사람 물건의 출입구, 통로, Utility, 유지보수 등을 종합적으로 검토하여야 합니다.
구조, 재료 (Structure & Materials)
가능한 한 실내 표면을 매끄럽게 해서 기류가 흐트러지거나 먼지가 쌓이지 않는 구조로 합니다.
먼지발생이 적을 뿐만 아니라 입자가 잘 부착되지도 않고 청소가 용이한 재료를 선택합니다.
작업내용에 따라 내약품성 내습성 내화성을 가진 재료를 사용하는 경우도 있습니다.
부속장치 (Equipments)
클린룸을 구성하는 주변장치에는 먼지제거, 압력유지에 Air Shower(대인,대물용), Pass Box(물건 입출입용),
Relief Damper(실내압력조정용) 등이 있으며, 물품, 무직본의 보관을 위한 Clean Storage, Clean Locker 등이 있습니다.
따라서 각각의 기능에 대한 충분한 이해가 필요합니다.
사람과 물품의 관리 (Control to Working Persons and Materials)
작업자와 외부에서 반입되는 물품은 최대의 발진원 입니다.
무진복과 화장 문제 등을 포함하여 작업자는 크린룸 관리에 대한 기본지식이 필요합니다.
유틸리티 (Utility)
급배수, 가스, 전기 등 에너지 공급을 위한 장치는 기류방식, Lay-out의 Flexibility를 고려하여 결정하여야 합니다.
또 유지보수시에는 청정도 저하를 초래하지 않도록 주의할 필요가 있습니다.
안전대책과 비상설치 (Safety & Emergency Plan)
클린룸은 밀폐구조이므로, 화재, 가스누설 등에 대한 대책이 필요합니다. 또한 정전에 의해 문제가 발생될 수 있는 장비에 대해서는 비상전원설비를 갖추는 것을 검토할 필요가 있습니다.
기류방식과 특징 (Air Flow Type & its Characteristics)
Air Flow
Liem
수직충류방식
Vertical
Laminar Airflow
수평충류방식
Horizontal
Laminar Airflow
난류방식
Turbulent Airflow
클린튜브방식
Clean Tube
클린터널방식
Clean Tunnel
청정도 Class 1~100 Class 100 Class 1,000~100,000 Class 1 Class 1~100
가동시의 청정도 작업자로부터 영향은 적다. 상류발진이 하류에 영향을 미친다. 작업자로부터 영향은 있음. 작업자로부터 영향은 없음. 작업자로부터 영향이 가장 적다.
설비비
운전비
Lay-out 변경 용이 곤란 용이 곤란 곤란
제조장치 및 보수 실내나 Return Space로 한다. 실내나 Return Space로 한다. 실내에서 한다. 실내에서 한다. 실내나 Return Space로 한다.
제조장치 및 증설 곤란 곤란 약간 곤란 곤란 곤란
공청정도 공조 실 전체 제어를 위해 실내의 불균형이 약간 있음 상류의 발진이 하류에 영향을 미친다. 불균형 있음 고청정도 유지 작업장마다 고정밀도 제어 가능
방식 방식 방식 방식 방식 방식

Clean Room 설계시 Check Point

  • Clean Air만을 실내에 공급되도록 합니다.
  • 실내를 양압으로 유지하여 기류를 항상 실내에서 실외로 유지되도록 합니다.
  • 풍속은 난류가 발생하지 않도록 설계되어야 합니다.
  • 실내에서 발생한 먼지를 신속히 실외로 배출하는 방식으로 합니다.
  • 전실을 만들어 실내의 Air가 일시에 외부로 흘러나가 실내압을 잃지 않고 싷외의 오염된 Air가 유입되지 않도록 합니다.
  • 사람이나 물건을 정화하는 장치가 설치되도록 합니다.
  • 실내의 구조는 먼지 등에 오염되기 어려운 평편하고 매끄러운 표면의 밀폐구조가 되도록 한다.
  • 사람의 출입을 제한할 수 있는 설비가 있도록 합니다.
  • 비상구, 반출입구 및 점검구의 설비가 있도록 합니다.

Clean Room Lay-Out 상의 유의사항

  • 레이아웃 상의 유의사항
  • Clean Air의 토출구 근접부에 높은 청정도를 요하는 작업을 배치하고 배기구의 근접한 곳에 저청정도의 작업을 배치한다. 그리고 외부와 접촉이 있는 출입구, Pass Box의 위치, 통로와 사람의 움직임이 많은 장소도 배기구 근접부에 위치하도록 합니다.
  • 청정물과 오염부를 접하게 하거나 교차하지 않도록 합니다.
  • 먼지가 쌓이는 장소가 생기지 않도록 합니다.
  • 견학자의 통로는 별도로 만들며 창은 넓고 밝게하여 Clean Room 내부가 잘 보이도록 합니다.
  • 전실, 준비실, 세정 멸균실 및 퓨ㅗ장실 등 주변 관련 시설과의 상관 관계를 충분히 고려합니다.
  • 급·배수, 전기 및 Gas 등 서비스 설비의 위치선정과 방법을 고려합니다.